現在公司有幾臺設備,產品從印刷房出來后需要經過一臺烘干機,24小時運轉,溫度在135度,當超過此溫度時需要經驗過抽風管向外排風,老板覺得太耗電了需要盡量少把熱氣排走來減少能耗又不影響產品質量,烘干機經溫控表PLC控制,有哪些辦法啊,大神們?在此謝了,大溫控表及PLC上有解決的辦法嗎?
tangrenbo98
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 199 點
下載積分: 678 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-08-14
最后登錄: 2025-04-12
查看tangrenbo98的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-11 01:05
同意樓上,當然也可以用開關量控制,溫度到的時候停止加熱,設定一定范圍就好了,溫度有過沖的時候排掉