xieshiquan
級別: 探索解密
![]() |
升降機變頻器總是頻繁報警過載,延長了加減速時間,還是存在這樣的問題,請問有何辦法解決此類問題,只是在瞬間報警 |
---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
確認下停機減速瞬間變頻器的電流。因為有電動剎車,看看是不是外部剎車和變頻器減速時間沒配合好。停機時變頻器正在進行減速控制,而外部已電動剎車動作,強制停止了電機,這樣變頻器會過流的。如果確認是這個問題,因為有電動剎車,考慮可否將變頻器設為自由停止,不使用減速控制。 樓主留言:我有兩邊升降機,一邊工作正常,一邊跳閘,它們的區別是,正常的一邊是往上運物體,故障的一邊是往下運物體, |
|
---|---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
另外因為是傻機,也有可能是下降時再生電壓過高,導致的過流,看看下降動作的變頻器電流和再生電壓,如果這樣確認是這樣,就必須加制動電阻了。 樓主留言:我有兩邊升降機,一邊工作正常,一邊跳閘,它們的區別是,正常的一邊是往上運物體,故障的一邊是往下運物體,如果是配合有問題,那會一直報警無法正常工作吧,現在是大約1個小時一次吧 |
|
---|---|---|
|