octoberding
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 122 點
下載積分: 576 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2018-04-15
查看octoberding的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-11 23:12
我們廠的一個美國客人,因他們那邊只有單相電。了解了下,他們的單相電有些特殊,就是所謂的單相三相制。如附圖, [attachment=141401]

也就是line 1或line 2和零線之間的電壓是110v.但是line 1和line 2之間的電壓卻是240v?

現在的問題是,客人那邊要用到防爆電機,因單相防爆電機少且很貴,所以準備用變頻器將單相轉成三相。

這樣,電頻器的進線,是否應該是接line1和line2,也就是240v進,轉出來的電為三相240v.

或者用line1和另外一根零線110v進?這樣轉出來的電壓是三相110v?
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-05-28
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-12 10:55
要看你防爆電機的電壓等級,通常240可以接三角形接法。
可以升壓的變頻器大品牌幾乎沒有,而且電壓提升的幅度有限。
用110V的話可能你要用變壓器。