qq251819226
級別: 探索解密
![]() |
AIW0里溫度模塊讀出的數,傳給VW172,VW172再傳給VW6,然后我在TP178micro屏上設置I/O域直接顯示VW6的數,為什么顯示的數就是程序里的數,不是實際的呢?比如實際溫度是50,讀到程序里就成了+500了,我在再屏上顯示直接顯示500,這是怎么回事呢? |
---|---|
|
wuwm_1974
級別: 略有小成
![]() |
vw6里面的值是VW172里面的數據,而VW172里面的值是AIW0里面的值。而溫度模塊里面的讀取值為當前測量實際值*10,即實際溫度50,則該通道的測量值為500. 若要在屏里面顯示實際值,需要有選擇,如2整數加1小數;或程序里面計算轉換為實數實際值后再在屏上顯示。 |
---|---|
|