一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

zhuyaming789
將在首頁和帖子頁面用戶信息處顯示
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1437 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-02-10
最后登錄: 2025-05-28
查看zhuyaming789的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-10 21:13
現有一方案,需要用到一臺變頻器拖動4臺電機,四臺電機均為7.5KW,功能很簡單,就是同時啟動同時停止,電路也很簡單,考慮一拖多電機功率也不小,每臺電機前加熱繼保護,并且總功率放大一檔(選用37KW),我知道變頻一拖多在小電機上使用很多,不知道這個一拖4個7.5KW的可靠不可靠,有人嘗試過沒?
少于10字節
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2025-07-24
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-14 21:22
4臺7.5KW變頻器的價格和1臺37KW的比起來差不多吧,還不如用4臺,熱繼也省了