一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

軒行天下
我一直在努力
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 7015 點
下載積分: 3820 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2025-03-01
查看軒行天下的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-14 17:43


QY40P公共點接線方法,公共點是接24V,還是0V,請各位大神指點一下,最好能有這個接線的圖紙參考一下,我現在 組裝Q系列PLC型號,請大家幫我參考一下:如下所示

Q01UCPU(CPU)     Q35B(主板)  Q16P(電源)   QX40(輸入模塊)  QY40P(輸出模塊)  QD75PN(定位模塊)

現在出現問題:線路接好后:輸入公共點是24V接在18端子上,輸出公共點接的是0V,接在17端子上;


送電后,發現輸入模塊有信號,輸出模塊卻沒有信號(當然程序是寫進去的)



我個人分析:1,輸出模塊線路接錯;2,是PLC  組裝位置按裝錯誤;


請各位大神幫忙,解決一下是什么原因啊?  
為了鄉鎮農民奔向小康生活,我一直在努力。
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 722 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 1004(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2025-07-16
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-14 19:18
都‘工控俠客’了,這問題還解決不了?