樓主  發表于: 2015-02-10 08:49
客戶因設備要到國外50hZ
頻率跟臺灣不同(60hz)
所以使用了變頻器當模擬電源
但現在有一臺增加了 PLC 作控制
當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
透過保險絲到,PLC,及計數器
計數器據說通電後燒掉
Plc則冒白煙
煩請有這方面經驗的兄弟能否解說一下
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56349 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-10 13:03
接法有問題
應該是變壓器380V/220V---->變頻器60HZ/50HZ--->運轉設備
                      |
                                        |---->控制元件

如此當變頻器變化時,不至於影響控制元件。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小侯) 真誠感謝!