樓主  發表于: 2015-01-21 11:39
設備上電,PLC所有的執行元件都得電一次,電磁閥,繼電器都會得電一次,這種情況不定時出現(不停開關電情況下,有時出現)

分析可能原因:  1:上電時電箱內AC380V對PLC產生干擾

                              2:PLC輸出公共端與輸出點存在短路情況

各位師傅,幫我看看。以前有沒遇到過類似問題
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-22 11:20
換件排除法