一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2025-07-08
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-21 11:39
設備上電,PLC所有的執行元件都得電一次,電磁閥,繼電器都會得電一次,這種情況不定時出現(不停開關電情況下,有時出現)

分析可能原因:  1:上電時電箱內AC380V對PLC產生干擾

                              2:PLC輸出公共端與輸出點存在短路情況

各位師傅,幫我看看。以前有沒遇到過類似問題
fkuedn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 134 點
下載積分: 2105 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2014-08-25
最后登錄: 2025-07-01
查看fkuedn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-22 20:25
24V電源輸出有問題