一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 449 點
下載積分: 2188 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2025-05-06
查看andy_gao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-19 21:41
現在要用FX3U控制6臺步進電機,用什么方案比較合適啊,本來想選用2臺歐姆龍CP1H用485通訊的,現在客戶又有變化要用三菱的,怎么做比較合適啊,求教

方案說明:六個步進電機要同時運行,而且行走的距離不同,一臺FX3u肯定搞不了的

現在就是不能確定是加3個1PG合適,還是用2個FX3u合適,2個FX3u的話用什么通訊
[ 此帖被andy_gao在2014-11-20 08:21重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2111 點
下載積分: 11183 分
在線時間: 862(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-08-02
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-22 08:55
都用步進了 還用3U干嗎   6軸以上高速脈沖plc 一個搞定