本人剛買了一個CP1H-x40dt-d的plc ,晶體管輸出的,有以下問題求各位大神解答
1、 說明書上說電源直接接24v的電壓,但是看了半天沒提到電流,那是不是意味著 我電壓dc24 電流的話1A或者4.2A都可以呢?
2、 對于輸入輸出端子是晶體管,說明書上的接法比如輸入斷,1個24v電壓,很多開關并聯直接接com 和 in ,這個會不會造成電流太大把晶體管燒壞掉
3 對于輸出的端子,也是這樣的問題 ,求各位大哥哥大姐姐幫幫我
wangsanhuzi
需要我幫忙的加qq207294234 畢業設計可幫忙
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 4126 點
下載積分: 18781 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2014-07-05
最后登錄: 2025-08-01
查看wangsanhuzi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-13 14:38
考慮太多了吧  直接按說明書或操作手冊接線就行