一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

jiangruei
很多人不需要再見,因為只是路過而已,遺忘就是給彼此最好的紀念
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 2590 點
下載積分: 55406 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2008-02-04
最后登錄: 2025-07-26
查看jiangruei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-01 16:55
近期接了一套西門子控制系統,用西門子CPU315-2DP做主控制器,下面通過DP網絡連接8個CPU222CN做子站控制16軸伺服,程序在調試時發現CPU222CN子站程序編譯后過大,超出了子站CPU222CN的程序容量空間,提示換更大容量的PLC,因為控制柜已經安裝好,如果換CPU224CN的話,安裝空間將不夠,會破壞整個布局,同時更換8個CPU224CN也是一筆不小的支出,經過分析S7-200PLC的結構,決定把CPU222CN的系統固件換成CPU224CN的,然后替換4256W的存貯器,經過重新燒錄固件,練上電腦通信,PLC已經顯示為CPU224CN,程序容量也跟CPU224CN一樣大,程序下載進去后也能正常運行,至此,PLC固件更新取得完美成功
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(烏龜船長) 好貼好貼!
    xiaoyan88
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 433 個
    工控威望: 6840 點
    下載積分: 4532 分
    在線時間: 497(小時)
    注冊時間: 2009-01-06
    最后登錄: 2024-11-30
    查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-11-01 17:49
    叼