三菱E700變頻器RTU通信控制頻率,在觸摸屏上修改頻率后必須將電源關掉待變頻器的顯示器熄滅后再次送電頻率才會改變;用串口調試軟件看PLC的發送數據都正常。請高手指點,謝謝!
[ 此帖被zhouke1984在2014-08-03 09:15重新編輯 ]
turing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 156 點
下載積分: 465 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-11-08
查看turing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-01 13:59
也有遇到這問題,設置完成后需要斷電重啟