     三菱A171SHCPUN輸出4組控制伺服馬達,現在有一組地址3的沒有輸出,求助各位我要怎么處理,該CPU已停產,CPU 與伺服馬達的SSCNET口是否壞了嗎?
   使用三菱普通軟件可以修改嗎?
  謝謝!有空的朋友幫忙解答下。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3116(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-28 12:46
這個需要對應的PLC軟件才可以的。三菱早期的運動CPU。
記得本站有這個軟件免費分享的。