]有一KTV總開關是100A漏電三相四線型,A相用電功率5KW,B相用電是3KW,C相是6KW空調,今天有一工人被N線電了一下,用萬用表測量三相電壓只有225V,三線線電壓也沒有超過400V,現在就是用數字測電筆測N線顯示220V,用手摸有點觸電感覺,關掉總漏電開關,檢查開關進線端,用萬用表測量電壓都正常,用試電筆測N線只顯示12v,合上總開關,用試電筆測量N線就有220v,A相測顯示220V,B相顯示12V,C相是220v,后來又用萬用表測總開關出線端各相電壓又正常,現在問題是為何關掉總開關用試電筆測B相有220v,N線只有12V,合上總開關,還沒有帶負載時,用試電筆測B相只有12V,N線有220v,我再用萬用表測開關出線端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用電不平衡會產生這種現象嗎,還是總開關問題,進線又沒有接地線,我用試電筆測量隔壁鋪面N線只有12V,希望哪位大俠指點問題出在哪里,KTV只有4天要開業了。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 13:00
看不太懂你說的意思!1.帶負荷(100A漏電開關合上,有電器開啟情況下),用萬用表分別測量
進線AB、AC、BC之間的電壓是否380V。如果其中有一個電壓偏低并且差很大,檢查進線總線和上一級開關(一般都是線路老化接觸不良引起的)。2.如果上面正常,測量出線AN、BN、CN之間電壓是否220V。如果有一個電壓偏低并且差很大,漏電開關觸頭接觸不良更換開關。3.根據你的描述零線進線總線與上一級之間接觸不良或零線太小。

我想听大香蕉一个大香蕉| 欧美成人影院手机在线看| 国产无码免费视频在线 | 亚洲乱亚洲乱妇| 免费看很黄a片在线观看| 最新的AV导航在线观看| 国产九九在线视频观看 | 日本免费a^视频一区二区| 人妻丰满熟妇ay无码区| 啊啊啊不要草了| 欧美一区二区成人在线观看| 国产无套一区二区三区久久| 日韩国产精品区一区二区| 色哟哟黄色网站| 国产精品日韩一区二区三区 | 999久久精品国内视频| 女鸡巴捅男鸡巴黑丝软件| 男人JJ操女人bb视频| 美女裸体插插视频免费看| 99国产欧美另类久久片| 六月丁香亚洲综合电影网| 草草福利视频在线免费观看| 国产一区二区三区久久热| 久久亚洲aⅴ精品网站婷婷| 青娱乐国产AV| 91av精品在线免费观看| 久久香蕉网久久久香蕉网| 女生高潮喷水视频免费看| av中文字幕不卡国产一区| 综合激情网一区二区三区| 伦人伦XXXX国语对白| 欧美zozozo人禽交| 欧美大片在线完整版观看| 黑鸡巴操BBw| 97免费在线视频资源站| 成人黄网站免费app快| h无码精品动漫在线观看| 欧美 亚洲 日本 成人| 精品69视频一区二区三区| 日本精品99一区二区不卡| 初爱视频教程大全免费下载|