我有一臺設備,PLC是三菱的,我用A68DAV模塊控制電機的轉速,(模塊是電壓輸出型的)現在是PLC上電后所使用的通道都有1.0V的電壓輸出。只要伺服變頻器使能上電機就有轉速!請教個位。急!!!!!!
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-26 21:55
在線監控模塊緩存,模塊內部沒有數值,PLC內存清理過。無效,模塊更換。無效