手上剛新上手的6ES7-214-1BD23-0XB8.想請教個問題:能否將24DC輸出用于INPUT做輸入電壓,也就是說:將L+和1M,2M短路,將M用做公共地?
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-28 11:11
引用
引用樓主zhwh0123于2013-10-28 10:52發表的 關于西門子s7-200,224cn接線問題 :
手上剛新上手的6ES7-214-1BD23-0XB8.想請教個問題:能否將24DC輸出用于INPUT做輸入電壓,也就是說:將L+和1M,2M短路,將M用做公共地?

可以,你也可以將M與1M 2M短接,用L+做公共線。也可以兩組分開控制。一個接源型一個接漏型。