一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

力天之午
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 127 點
下載積分: 926 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-01-22
最后登錄: 2014-09-03
查看力天之午的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-02 11:18
這個控制柜已經做的比較成熟,別的機子都沒問題,現在廠家反應:手動正常 自動啟動按下去沒有反應(觸摸屏); 本人不在現象 想了個種辦法 都無濟于事,所以請問下各位有沒有 有經驗的給指點迷津。  
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-02 11:56
這種問題描述范圍這么大,很難讓人判定。
可能的原因:
PLC與觸摸屏通訊、程序本身的問題、自動運行的條件沒有滿足、觸摸屏自動啟動地址與PLC自動啟動地址不符、、、
用樓上的方法,在線監控吧。