sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
PLC控制變頻器,給定頻率是0.0---50.0,對應的數字量是0---32000。對應的標準電壓信號是0--10V。 實際運行中,給定頻率50.5,對應的數字量是32320,最高頻率可輸入51.1(再漲就輸不進去了,它將造成數字量超+32767達32768)對應數字量32704,對應的電壓信號是多少呢? |
|
---|---|---|
|
明維修
級別: 略有小成
![]() |
不建議這么使用,s7-200的模擬量就是:數字量 0---32000。對應0--10V(0--20MA)。一般做法數字量超過32000都需要抑制掉,變頻器需要使用大于50.0HZ的可以調變頻器中模擬量給定參數。 |
---|---|
|