看著OMRON的指令說明書,很多的都是說得不是很清楚,現在要用到間接指定地址,類似三菱的  D200Z1  的功能   是否為D200@D10  (D10作為偏移),若D10=10  此地址是否為D210          以前用的沒有用過OMRON間接地址
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11808 分
在線時間: 9726(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-27 05:46
@MOV表明Mov指令執行一個掃描周期,類似于三菱 的MovP指令。
@D200代表數據區的間接尋址,其實際地址在D200中。

至于你的要求,無需使用間接尋址,塊復制就可以了。