最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-01-07
查看houxiyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 09:42
樓主也是一知半解,常識性的問題也來征求大家的意見

欧美日韩大鸡巴操大黑逼| 久久亚洲精品成人综合网| 女高中生白丝被操翻高潮| 老师不要污处女在线观看| 国产精品区一区二区免费| 60色马克笔多少钱一盒| 性感美女后入式| 久久精品国产品牌三级片| 日日碰狠狠添天天爽五月婷| 国产亚洲一区二区三区乱码 | 国产粉饼哪个品牌比较好用| 午夜伦理久久久久久久久| 久久免费观看黄A级毛片| 黄色电影网站| 2019亚洲日韩新视频| 屄啊啊奥在线看| 老骚逼性爱导航| 亚洲网站一区| 99久久成人毛片免费看| 亚洲一区二区三区久久av| 99国产午夜精品一二专区| 操大妞骚逼Av| 国产大学生午夜视频网站| 国产第一页视频| 青青草原在线视频欧美版| 床震未满十八禁止观看免| 用肉棒艹我在线观看视频| 国语版免费级毛片免费看| 99国产热精品在线观看| 国产免费牲交视频38禁| 久久 国产 人妖 系列| 欧美sss一区二区三区| 中文字幕在线不卡一区二区| 亚洲国产欧美久久香综合| 被多个强壮的黑人灌满精| 操丰满肥婆屁眼| 午夜福利午夜福利午夜福利| 国精品午夜福利视频不卡| 亚洲日本精品一区久久精品| 亚洲国产精品免费在线观| 精品久久久久一区二区三区|