一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-02 19:51
一臺2.2KW的電機帶2臺1.1KW的電機,額定電流是3.3A左右,我把   過載電流   設置成5.5A,為什么還會偶爾報警   過載   和   過流   ?
還有,電壓不穩會導致以上問題嗎?我們公司的電壓最高在620V
  
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1562 個
工控威望: 1626 點
下載積分: 117013 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-08-01
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-03 09:24
三個電機相加4.4KW,估算滿載也得8.8A,負載的大小變化時電流也跟著變化的,樓主要多學習啊