一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

ming0451392
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2013-01-05
查看ming0451392的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-14 13:49
   本人在做畢業設計用PLC改造機床,本來好好的在用兩相電機,現在又轉用了三相電機,我按照了兩相驅動器的接法接到了三想驅動器里面,但是電機不轉了,而步進電機上是保持了,用手轉不動,PLC上顯示是有脈沖。
是我的接法有誤么?我用的是三菱FX1N-24MT和3M660的驅動器
larry52014
紙上得來終覺淺 絕知此事要躬行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 271 點
下載積分: 9507 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2019-04-12
查看larry52014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-19 08:31
學習一下