樓主  發表于: 2012-12-12 19:51
我的電腦用西門子原裝USB多主站與s7200(226CN)通訊,其中s7200的通訊口1可以和電腦連接并可以上下載程序,但s7200的通訊口0卻不能和電腦建立連接,電腦和S7200通訊時可以搜索到S7200的地址,但無法建立與指定地址的連接,軟件提示可能是無效的地址或不存在的地址,請熟悉的朋友告知是咋會事?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161660 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-12 23:15
到程序系統塊中看0#通信口參數是否被設置過,改變了默認的參數--將參數對照1#口設置或恢復默認;
或要看程序中是否有自由口通訊程序占用了該通訊口--將PLC運行模式開關撥到STOP再進行通訊。