請教各位大俠,我用光電傳感器檢測物體下落計數,當下落速度不快時PLC能檢測到,速度快了,PLC就檢測不到,但是明顯看到光電傳感器的指示燈閃爍了一下,光電應該是感應到了的,PLC掃描周期也只有20ms左右,應該沒道理檢測不到啊,請指教,謝謝!FX1N的PLC
yangh1129
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 401 點
下載積分: 432 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2021-08-10
查看yangh1129的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-08 11:16
這種檢測只能用高速計數器才能實現。不過光纖的選擇已很重要。