請教幾個問題:1,  2個PLC通訊做通訊,是否485通訊,只要2個PLC的3對3、8對8直接連起來就好?
              2,當PLC只有的只有1個通訊口的話,我設置通訊模式后,不影響筆記本監控的吧?
              3,我這個2站之間有近1000米,我在PLC出來的都接一個中繼,是否可以通訊暢順了?
            


以上有點小弱,呵呵。
jkwh999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 528 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2013-04-18
查看jkwh999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-03 10:53
圖片:
3.兩者間走rs485通訊,9.6k速率理論距離1200m,但應該極少做到,現場環境不能和實驗室類同!中間可加rs485的光纖中繼器或電纜隔離hub中繼器。
1000m距離穩妥辦法是加一對單光485中繼器,使用多模光纖即可
易控達科技