各位好,本人在做一臺設備一個部件會在一條直線上反復來回運動,活動范圍大概在1.5米。要求要隨時知道它的位置控制也需要知道它的位置。如果用增量式編碼器難免會有累計誤差(已試過),現在就想用一個模塊加一個多圈電位器接10V的電壓輸入,因為這個值是絕對的不存在累計誤差。請問這個電位器阻值該選多大,效果是否穩定?希望有做過的來指點下,謝謝。。”救擞玫氖撬上翭P-X的PLC。正在請購材料,過后會向大家報告結果。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 957 個
工控威望: 3036 點
下載積分: 3301 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-07-31
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-19 09:31
阻值多大關系不大。電壓都是線性分布的。選個好點的電位器是真的。功率要一般要2W。另外,根據境況要做下偏移。