變頻器運轉指令設置為通訊輸入設置。變頻器的外部輸入端子要求的電壓是直流10V。而通訊輸入的PLC直流是30V這樣輸入變頻器的外部輸入端子里面會不會把變頻器給燒掉??(我通俗的意思是說在變頻器選者運轉指令為通訊輸入的時候,PLC的公共端跟變頻器的公共端相連會不會燒掉變頻器)懂的大俠門請解答下我新手不怎么懂!
makou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 87 個
工控威望: 228 點
下載積分: 644 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2025-08-03
查看makou的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-02-29 18:45
變頻器如果是0-10V輸入控制,PLC要加模擬量模塊,是0-10V輸出。 不是運行指令,是頻率指令,變頻器選擇模擬量電壓控制。