liucheng159
級別: 探索解密
![]() |
我用了FX2N-485BD通訊模塊。本來把通訊弄好 可以正常通訊了。 但是一加 LDM8000 FROM K0 K30 D10 K1 溫度模塊指令。 PLC 用的是FX2N-32MT。 是不是讀取溫度模塊數據。通訊模塊就不能通訊了呢。 現在接通那條 FROM 的指令。 通訊就沒反映了。 斷開就可以維持通訊 模塊號應該沒問題 我換過 怎么都不行 通訊模塊 LD M8000 SETM8161 MOV HOC88 D8120 RS D10 K17 D50 K0 |
---|---|
|