一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

duoduo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 204 點
下載積分: 2775 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2011-11-24
最后登錄: 2024-04-01
查看duoduo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-19 16:12
三菱PLC當時狀態從S20轉到S21時,S20狀態器下的指令SET Y1能否一直保持輸出
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-29
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 16:14
轉移到下一狀態,上一狀態全部復位。
樓主留言:
我模擬過,轉到下一個狀態,SET  Y1仍有保持,只有通過復位RST指令才可以,奇怪!!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-29
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-20 06:38
用狀態轉移編程很少有人用SET作為輸出。難怪它有保持。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-29
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-20 06:39
引用
引用第4樓550374389于2012-06-19 20:31發表的 :
匯榮鋁業大哥你終于露面了呢