CP1H的PLC 增量型旋轉編碼器 A270這個特殊功能寄存器里面是高速脈沖計數器的脈沖數 斷電在上電后都會清零 那設備每次都得重新設置 這怎么辦? 難道必須用絕對型? |
---|---|
|
裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
![]() |
A270是個特殊功能寄存器 不能賦值啊 |
---|---|
|
裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
那怎么弄 用第一次循環來使用INI 但是我發現個問題啊 就是在斷電前 你把計數值保存在別的數據寄存器里 INI指令只說改變 怎么變啊 也沒說啊 操作數S是保存改變數據的首通道 |
---|---|
|