樓主  發表于: 2012-06-11 18:47
今天遇到一怪事,變頻器帶一10KW水泵,變頻器一啟動,配電室跳閘。測水泵正常,撤掉水泵,變頻器正常。大家給分析一下原因。謝謝
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-13 08:57
試一下直接啟動,確認水泵,估計水泵問題可能性大