一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-01 21:33
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
以前一直是用三菱的GOT,但是在論壇上看各位大蝦對威倫屏頗有好感,所以叫公司購買了一個MT8070IH回來試驗,但是在試驗過程中發現觸摸屏和三菱的FX1N通信出問題,即是用PC和觸摸屏是用USB線連通的,而觸摸屏和PLC的連接線是叫廠家配的,現在就是PC和PLC通信不了,現將圖片上傳,望各位大蝦給點意見。
PC端口是用COM5,不知是不是錯覺,但是在MT8070程序里的系統設置找不到和三菱FX1N的連接?
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-02 16:44
可能是USB轉RS232線不行,換個試試
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(daviddavid)