一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-05 12:22
現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
黎明
準備充電,再出發!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 2654 點
下載積分: 3341 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-01-08
最后登錄: 2025-06-06
查看黎明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-28 22:43
引用
引用第38樓bocc于2012-05-06 06:13發表的  :
電纜用同一個廠家的,長度要一致,不就多個皮而已 電纜也不是一根一根組成的

有理,支持