傳感器輸出4-20ma信號,分別給2個設備用,1個是顯示表,1個是PLC模擬量輸入模塊,能否串起來?    
第2個問題:顯示表帶一路4-20ma變送輸出,如果PLC模擬量輸入采用顯示表變送輸出的信號,這樣是否也可以?
這2鐘接法哪種可靠、準確?
jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 454 點
下載積分: 3266 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2025-08-01
查看jiangwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-04 22:19
第二種好,我們這邊的液壓站都是用壓力傳感器到儀表上,表在輸出一個電流信號到PLC模似量模塊上,到PLC的信號可以到壓力表上調整