一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

yuliang928
先做人后做事
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 1325 點
下載積分: 2955 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-09-25
最后登錄: 2025-05-23
查看yuliang928的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-07 07:42
公司用的伺服回原點以前都是用光電開關,利用PLC指令ZRN 來實現的。
這次有個伺服的動作是產品旋轉,料放到位后伺服發脈沖旋轉90度(旋轉到進點產品水平高度不變化)。
起初這伺服是用手動對位置的,先讓啟動 SRV   off,   對準位置后 讓 SRV  on 。
現在老大不滿意,說這樣不好,要做原點回歸。 我感嘆,沒光電開關,伺服也沒限位裝置。向大家求助,急 。
需要加什么元件的話說詳細點,先謝謝了。
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-08 20:14
圖片:
你可以用這里面的Z相信號,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuliang928) 熱心助人