樓主  發表于: 2011-12-01 17:51
有個 設備370KW大部分是220V給電,但也有少量電機380V的,然后怎確定相線和零線的 大小。負載是 電阻絲是 平衡的負載。線的長度只有幾十米。220V供電就是相線和零線,但有 三 組相同的 電阻絲。
[ 此帖被hongma110在2011-12-02 08:10重新編輯 ]
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 6982 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2025-07-17
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-01 22:15
電流的大小很重要,機組電流+上40%的無功補賞電流,再確定線徑大小,單相用電量大的應相線零線相等最好!