級別: 探索解密
![]() |
我也是這么想的,但兩處的電源都是并聯的,而且接線也都是在一起通過線槽接到電控柜里的,很矛盾。 |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
質量和環境有關系,比如說此處是否溫度高些啊 |
|
---|---|---|
|
自由的心
級別: 探索解密
![]() |
不知道用多長時間壞掉的,感覺圖爾克的比歐姆龍的耐用,查查線路有沒有破皮的,特別是輸出端的線. |
---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
我懷疑是接收控制器的問題,如供電電壓高。 |
|
---|---|---|
|
胡驕陽
級別: 工控俠客
![]() |
這樣的情況一般不是元件的質量問題就是接入的負載有問題,是不是兩處的負載不一樣呢,經常壞的是不是驅動了繼電器呀?如果是繼電器負載加個峰壓吸收就不會壞了。 |
---|---|
|