一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

fxdvp200
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fxdvp200的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-27 13:20
各位師傅,我單位兩條輸送線用一個三菱Q的PLC控制,總共六十多個現場模塊,分別由兩個總線模塊控制,其中B模塊控制的輸送線走走停停,察看了所有33個現場模塊通訊線接線正常,可現場模塊的L ERR燈時不時的會閃一下,甚至L RUN燈有時會滅一秒鐘,請各位高手幫忙分析一下原因
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-05-28
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-30 23:50
會不會CClink 模塊端子接觸不好,按一下有時會好,
可以對調一下模塊試試