這是一個拉壓力傳感器,量程是30kg,電源是10v的,拉力到30kg輸出是+20mv,壓力到30kg輸出是-20mv,我可以把這個信號讓西門子EM235模擬模塊接受嗎?西門子模擬模塊接受到+20mv,程序就認為現在拉力到了30kg,當接受到-20mv時,程序就認為現在壓力到了30kg。用PLC來識別拉力和壓力的大小,可以嗎?
廠家說一般這樣的傳感器是接到稱重儀表上的,不知道我這樣接線來測量可以嗎?
請大家指教。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-07-13 11:21
當然可以,但是你最好用(0~50mV)的,這樣測量精度高一些,但是沒有測量負電壓的,但是建議你用西門子200的稱重模塊,專業(yè)的模塊,處理好的數據,精度高,還有其他功能