一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

d123123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1742 分
在線時間: 1301(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-08-06
查看d123123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-12 22:02
有一溫控器輸出直接連接觸器線圈,溫控器做PID調節,會燒壞溫控器觸點嗎?還是加上中繼
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2025-06-14
查看llllll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-15 13:04
一般不會,但你最好用固態繼電器,這樣做會比接觸器壽命長,噪音小!