今天發現一個問題,就是開關電源接在帶漏保的斷路器下,斷路器馬上就跳閘了,接在無漏保的斷路器下就不跳閘,請問這個漏保斷路器的靈敏度要換大,還是直接就換成沒漏保的斷路器?這個漏電是由開關電源的濾波電路引起的嗎?
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18253 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2025-06-05
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-11 12:06
應該是開關電源的問題,因為家里的電視,電腦等都有開關電源,而且家里一般也都安裝有漏電開關,沒見誰家的開關老跳閘壩
干到老,學到老